大家好,新年快乐,


我们有编译警告,看门狗定时器Minion签名U5触发。U5被配置为串行连接(RS485 TTL)。

Dataloggeur CR6 - OS版本11.01。


当我们运行程序时,状态变量“watchdogError”增加。程序已经运行了2周,现在watchdogError变量已经达到421。
我们尝试了另一个CR6,断开所有输出(CR6上没有插头),但仍然有相同的行为。如果我理解得好,状态变量“watchdogError”在数据记录器每次重新编译时都会增加。但我不明白为什么。

达明


JDavis 2022年1月3日晚上09:47

尝试用完整的OS刷新来清除错误状态。请注意,保存在数据记录器上的任何内容都将丢失。

使用设备配置实用程序中的发送操作系统特性发送操作系统。可以是相同的操作系统版本。


大坝 2022年1月4日下午04:08

你好,谢谢你的回复。
我们已经尝试了这个:升级,降级,多次刷新,但对数据记录器行为没有影响