你好,
我如何让一个脉冲计数传感器更新后,其他传感器?
所有传感器的扫描速度为一秒。
所以一个脉冲计数传感器,我需要更新一秒后,其他(非脉冲计数),以相同的一秒扫描率。
致以最亲切的问候,
马克
您没有说您指的是哪种数据记录器模型,但它们的行为都差不多。
pulseccount指令设置一个计数器,在每次扫描开始时间之间运行一个计数器。当扫描开始时,它输出累计计数的总数,并将计数器重置为零。这发生在扫描的开始,无论PulseCout指令在主扫描的什么位置。
pulseccount指令CRBasic Help状态为:-
每个脉冲计数器端口(P1/P2或控制端口)都有一个独立的32位计数器。每次扫描的最大计数为232或4,294,967,296。数据记录器的每次扫描都会使计数器输出自上次扫描以来累计的脉冲数。
据我所知,我不相信pulseccount背后的测量方法可以改变或调整。除非有人有不同的认识?
如果您希望测量信号的瞬时频率,而不是两次扫描之间的脉冲总数,那么请查看“PeriodAvg”指令。
嗨,新南威尔士州,
非常感谢你的意见。
那我只好另找解决办法了:)
致以最亲切的问候,
马克