Vaisala FD12P


Makada 2022年1月2日下午04:21

你好,

在不久的将来,我可能会买一个二手的维萨拉FD12P传感器。

是否有可能将它连接到CR1000并从它获得数据?

我似乎找不到CR1000的接线和一个例子crbasic。

致以最亲切的问候,

马克


JDavis 2022年1月3日晚上09:39

可以将FD12P连接到CR1000。它可以是RS232或RS485连接。RS232可以直接到CR1000上的comport。RS485将需要一个适配器。

这种传感器的输出是可配置的。您必须对记录器进行编程,使其与传感器的输出配置相匹配。将传感器配置为自动生成数据消息将使数据记录器比使用轮询模式更容易编程。

这篇技术论文将让你开始:

https://s.campbellsci.com/documents/us/technical-papers/serial.pdf


Makada 2022年1月3日晚上10:03

谢谢,我会调查的:)