我们的全部技术支持人员不监督这个论坛。如果您需要我们工作人员的帮助,请从“问一个问题”页面提交你的问题


登录注册在论坛上发表/回复。

RTMC Pro V5.0,数据(MinRun, MaxRun等,)没有正确显示在第一个tab_id=0


2021年11月21日上午05:18

你好,

我有一些问题与值显示在第一个屏幕(tab_id=0)在我的一个RTMC项目。它被编码为显示“MaxRun”,但它显示的是当前的最新值,而不是自启动以来的最大值。但是,对于其他的制表符,例如tab_id=1、2、3等,这是可以的。显示当前最新记录值。

发现,MaxRun不仅有问题,而且还不能显示MinRun, AvgRun, runvertime, runvertimewithreset等。

我想知道的是,
1)是软件错误吗?
2)或者它实际上不能那样显示?
还是我在RTMC项目中犯了错误?

我的RTMC项目可以在这里下载。
我的RTMC项目的数据文件链接可以在这里下载。
网页可在此浏览。(在主界面左下角,温度值被编码为MaxRun显示,但显示的是当前最新记录的温度)

提前谢谢。

最好的问候,


特里 2021年11月25日12:52 AM

嗨登,

我今天才注意到这个。我先看一下,29号再回来。我下载了这两个文件,但没有看到链接。也许只能从您的公司内部访问。

你能不能放一个屏幕剪辑,用一个箭头指向,或者在给你带来麻烦的部分周围有一个框,这样我就能确保看到正确的东西?我看到的标签是Home, A, B, C和BT。


2021年11月29日凌晨03:07

你好特里,

谢谢你的回复,非常感谢。如有需要,您可以查看此链接。这不是机密,所以我分享了这个链接来公开解决这个问题。

这是你要求的屏幕剪辑。是的,有五个屏幕,
1)“Home”:sort of dashboard (tab_id=0),
2)“A”:A位置温度(tab_id=1)的图表和数据表
3)“B”:B位置温度的图表和数据表(tab_id=2)
4)“C”:C位置温度的图表和数据表(tab_id=3)
5)“BT”:记录器的电池和温度状态wrt环境(tab_id-4)

回想这个问题,“MaxRun”数据没有正确显示在Home标签(tan_id=0),不仅“MaxRun”,而且“MinRun”,“max加班”,“MaxOverTimeWithReset”,等等,。但在其他选项卡中,这些都是正确显示的。

提前谢谢。对于其他RTMC项目,我确实有一些其他的问题,不要混淆,我稍后会问。

最好的问候,


特里 2021年11月29日下午05:10

嗨登,

另一个工程师看到了这个。他说你必须在你的表达式中使用一个start函数(他通常使用StartRelativeToNewset)来为第一个标签上的Digital组件提供足够的历史,以满足maxrunvertime函数中指定的时间框架。其他选项卡上的数字组件正常工作的原因是,这些选项卡上有报表范围组件。报表范围组件用报表范围组件中指定的时间范围回填数字组件。


2021年11月30日02:18 AM

你好特里,

谢谢你的建议。按照你的建议,它运行得非常好。非常感谢。

祝好,

登录注册在论坛上发表/回复。