我有点熟悉Loggernet Windows,但还没有建立更大的网络。由于未来我们会有更多的数据记录器,需要更一致的数据收集,所以我们购买了LNLINUX许可证。它在一个服务器上运行,我通过corascript成功连接。目的是进行预定的数据收集。一些基本的问题
-做这种收集的方法是使用corascript
1.定义站点和连接
2.通过set-device-settings进行定时收集
-我如何添加站?我以为add-device。但是因为没有网络地图,所以没有可用的锚
-我想连接的第一个记录器是Cr300, Cr1000和Cr1000x通过固定ip。正在设置添加设备的连接部分吗?我在Windows上设置了这些连接,配置保存在一种方式,它可以复制到linux服务器?
虽然您可以在Linux上使用Cora-Script来控制LoggerNet服务器,但最好是在Windows机器上使用安装的LoggerNet客户端来连接和控制它。
在回答你关于“锚”装置的问题时,
Add-device comport com1 before "";
将一个comport根设备添加到一个空的网络映射。
对于LoggerNet树中的大多数设备,您首先添加设备,然后使用“set-device-setting”对设备进行更改。
这一点,
在com1后添加设备iopport;
Set-device-setting iopport 15 {"192.168.1.100:3001"};Add-device cr300 as-child port;
将在我们添加到上面的网络映射的comport设备之后添加一个根IP设备。然后,它将CR300添加到IP端口,并将IP端口的IP地址设置为“192.168.1.100”,端口号为3001。
这些和其他例子可以在“corascript Interprester Reference”中找到,当你输入时就会出现
帮助;
在Cora-Script。
希望这对你有帮助,欢迎来到LNLINUX!
谢谢,迈克!我确实没有见过添加第一个设备的例子。现在,我不是想让别人来做我的工作,但我有一个后续问题。我们最近购买了许可证,corascript的版本是1,24,04。Ioport不支持。我可能只是证明了我的无知,但我用过
add-device tcp- comport IPfordevice after com01;
set-device-setting IPfordevice 15 {"192.168.200.200:3001"};
这是成功的。将Cr300作为儿童附加在指定锚上是“不可附加的”。tcp- comport指示正确吗?我也试过comport,结果是一样的。
会继续努力,也很感谢你的帮助。
更新:好的,我确实通过窗口客户端添加了Cr1000x。下一个任务:找出在网络规划器中为Cr1000s和Cr300s进行ip连接。这是另一个话题,所以这个话题可以结束了。
PakBus数据记录器,例如CR300、CR1000、CR800、CR3000、CR1000X、CR6、GRANITE 6、GRANITE 9和GRANITE 10,都需要向网络映射中添加一个PakBus-port对象。该设备表示LoggerNet作为PakBus网络中的一个节点的存在,并提供设置和接口来在该上下文中配置LoggerNet。如果查看由network Planner生成的网络地图,您将看到其中包含了这种类型的设备。
您可以指定想要链接类型设备的任何惟一名称,但就我个人而言,我更喜欢使用串口设备名称、IP地址或域名以及带有后缀(如“TCP”)的TCP端口。
因此,插入操作的顺序,假设IP地址为“logger.domain。和TCP端口6785将如下:
add-device ip-com-port logger.domain。”“后io_6785_tcp;#第二个参数是设备名
set-device-setting logger.domain。io_6785_tcp com-port-id logger.domain.io: 6785;
add-device pakbus-port logger.domain。io_6785_pkb儿童logger.domain.io_6785_tcp;
Add-device cr300 as-child logger.domain.io_6785_pkb;
更新:设置很好。我在我们的机构找到了一个拥有LoggerNet管理许可证的人,当他们检查了安装程序后,事情就开始转移了。我不完全确定为什么,但它现在工作了。
谢谢,jtrauntvein !我已经进步了一些,但还没有成功。运行log-query comm yield命令
"tcp_name", "S", "open ", "IP"
"tcp_name", "S", "Provider opened"
“tcp_name”,“S”,“设备已拨”
"pkb_name", "F", "Pakbus帧错误","帧被错误引用"
当然,下面的pkb和日志记录器事务也会失败。
—这是否意味着loggernet通过其IP到达调制解调器中的SIM卡,意味着该部分是正常的?
-在pkb设置,我已经尝试镜像设置在CR1000x,我试图连接尽可能好。设置波特率为115200,信标间隔为0。当我telnet连接时,我在端口7200上得到响应。我需要把它放在什么地方吗?还有哪些设置可能是罪魁祸首呢?
最好的问候,H。