我们的完整技术支持人员不会监控此论坛。如果您需要员工成员的帮助,请从询问页面提交您的问题


登录或者登记在论坛中发布/答复。

RV55和CR300.


netskink. 24,2021 01:14 PM

你好,

如果这是一个新手问题,我是坎贝尔科学所以忍受的新人。

我正在尝试将Sierra Wireless RV55连接到CR300 Datalogger。我的理解为此,您需要从坎贝尔科学(CS)的程序运行一个名为ACE Manager的程序。

如图所示,它将具有用于安装类似模型LTE调制解调器的方法。但是,当我尝试安装CS ACE Manager软件时,它将其_optional_安装.NET包。如果我指示安装程序下载并安装它失败的.NET包。它说包不能位于。如果我重新启动安装过程并跳过它失败的.NET包的安装并表示需要。

自从我与DOS合作以来已经很久了,但我似乎记得他们使用一个名为“卸载或更改程序”的控制面板小程序。如果我运行该applet,我没有看到.NET列出。可能是.NET是通过新的App Store安装的,并且维护。不知道。

如果我去这个网址,https://dotnet.microsoft.com/download.我看到有两个.NET版本。如果我重新运行了acemanger,它说“AceManager”选项可选地使用Microsoft .NET 1.1框架。“可悲的是上面的网址有5和3.任何想法如何安装1.1版本?

约翰


jdavis. 24,2021 09:26 PM

现代Sierra无线调制解调器不使用旧的ACE Manager桌面软件。调制解调器具有内置的基于Web浏览器的ACE Manager软件。

请参阅RV50的快速入门指南。指令可能会为RV55工作。

https://s.campbellsci.com/documents/us/manuals/rv50-static-qdg.pdf.

https://s.campbellsci.com/documents/us/manuals/rv50.pdf.


netskink. 9月27日,2021年12:15 PM

哈哈。JDavis?我是jdavis。小世界。

是的,我会尝试你的技术。FWIW,我通过电话谈到了支持,并与Jeff谈过。他指出,comport是一个SDI12通讯端口,而不是USB电缆的通信端口。

我能够登录到RV55。我还从CS加载了模板文件。我没有空调制解调器DB9 M / F电缆,因此我无法进一步进行。当电缆到达时,我今天晚些时候会恢复。

感谢您的反馈。我很感激。

约翰